HPFI EDB STIKK {{forumTopicSubject}}
Diskussion fra arbejde. Må man undlade HPFI/PFI foran edb stikkontakter. Troede kun det var ved maskiner over 16/20 Ampere at man måtte lave indirekte beskyttelse med sikringsgruppen, ved nulling (på fabrikken er der også nulling)
maj 2005
Følger: 55 Følgere: 75 Biler: 3 Emner: 60 Svar: 464
apr 2006
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 31 Svar: 154
sep 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 196 Svar: 739
apr 2006
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 31 Svar: 154
apr 2006
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 31 Svar: 154
Undtagelser for nye installationer
Der er ikke krav om beskyttelse med HPFI-afbryder for tilslutningssteder, som af driftstekniske grunde ikke ønskes omfattet af HPFIbeskyttelsen,
ligesom hospitals- og edb-stikkontakter, der har tilsluttet en virksom jordleder, og som af driftstekniske grunde ikke kan
eller ikke ønskes omfattet af HPFI-beskyttelsen, er fritaget. Disse tilslutningssteder skal i så fald være omfattet af beskyttelse ved
automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr (fx PFI-afbrydere, eller nulling).
På samme måde som i dag, kan stikkontakter for enkelte brugsgenstande (fx frysere, varmeanlæg, dataudstyr og frekvensstyrede
maskiner), som af driftstekniske grunde ikke kan eller ikke ønskes omfattet af HPFI-beskyttelsen beskyttes ved automatisk afbrydelse
af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr. Stikkontakter for disse enkelte brugsgenstande skal i så fald anbringes, eller
være mærket på en sådan måde, at de normalt ikke vil blive brugt til tilslutning af andre brugsgenstande.
Endelig er der en undtagelse for installationer, hvor afbrydelse af installationen kan medføre fare fx for trafikreguleringsanlæg,
vejafmærkninger, luftværnssirener og motorer til brandslukning.
I dele af installationer, hvor der udelukkende er fast tilsluttet apparater af klasse II, i installationer med IT-systemjording og
isolationsovervågning og for stikkontakter og tilslutningssteder beskyttet ved separat strømkreds eller ved ekstra lav spænding, SELV
eller PELV, anses beskyttelsen i forvejen for at være tilstrækkelig. Derfor er der ikke krav om yderligere beskyttelse med HPFI-afbryder.
Linde electric
jul 2003
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 47 Svar: 3.480
Men normalvis sætter man selvfølgelig hpfi foran og ja som regel kombirelæ
apr 2006
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 31 Svar: 154
apr 2007
Følger: 16 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 119 Svar: 900
hvis du tænder 10 computere på samme tid sender de 10x fejlstrøm til bage på¨elnettet, og det kan være nok til at HPFI'en går. (30mA)
men med en PFI, skal der en meget størrer fejlstrøm til for at den slår (300mA)
men du må ikke undlade, da de fleste computere har noget med jern som man kan røre ved
apr 2006
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 31 Svar: 154
HPFI EDB STIKK