{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
2.446 visninger | Oprettet:

Hvor stor sikring ved batt. {{forumTopicSubject}}

Steup:

Mono og sub:
JBL GTO7001 - 700 WRMS som skal trække,
Hertz HX250D - 450 WRMS (900W peak)

Forstærker og højttalere:
Rockford Fosgate P4004 - 400W som skal trække,
1 sæt JBL GTO6428 - 40 WRMS
1 sæt TS-E130Ci - 35 WRMS (komponentsæt)

Jeg har 50mm2 plus fra batt. Men hvor stor sikring er nødvendig med mit nuværende setup???


Handyhand

Få billig hjælp fra private

Beskriv din opgave og modtag gratis bud fra lokale med Handyhand.

Seneste udførte opgaver

  • Skift lås på hoveddør 1.000 kr.
  • Montering af bordplade i køkken 1.300 kr.
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Samling af tre IKEA-skabe 1.500 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.

Opret en opgave

Kommentarer på:  Hvor stor sikring ved batt.
  • #1   26. nov 2010 Godt nok...

    har købt et kabelsæt hvor der fulgte en 300A sikring med, er det ikke lige i overkanten ved 50mm2 ???


  • #2   26. nov 2010 jamen hold da nu lige hunden..... hvorfor hulen skal der sidder 200-250 amp sikring der???
    slap af en gang overkill.

    Du lister jo en skidestak af udstyr, og det eneste interessante er jo dine forstærkere.
    Efter hvad jeg kan læse mig til, så har du to forstærkere i din liste der, en på 700 og en på 400 watt.
    Det er sikkert en del reklamewatt i dem, men vi laver regnestykket ud fra ohms lov alligevel.
    1200 watt, deles med 12 volt, og man får 91,6 amp.

    Så 100 amp er rigeligt.

    Men for at gøre det endnu nemmere, så se hvor store sikringer der sidder på dine forstærkere, læg dem sammen, og smid det samme på dit strømkabel


  • #3   26. nov 2010 Det er sgu jer andre der er misforstået noget. hvorfor smide en kæmpe sikring i når det ikke er nødvendigt? og en 50mm2 er MAX 200 amp sikring

  • #4   26. nov 2010 Ja så kan i lige som bonus-info, få at vide, at man som udgangspunkt/hovedregl ikke forsikrer med større sikringer end nødvendigt. Det gælder i både Stærkstrøms-installations- og autoelektro-henseende!

  • #5   26. nov 2010 Man kan lige i begge to har ret.

    Sikringen ved motorrummet skal som mikkel siger sikre kablet. så det ikke smelter osv..

    Men når hans anlæg ikke er større så kommer det kabel aldrig til at trække 300 amp. Så jo med dette setup er 300 amp overkill..

    Så 150 amp ville fungere fint. Da det er under belastningen på kablet og over belastningen på anlæget.

    så frit valg om du vil smide 150 eller 300 amp på.. Bestemmer din pengepung smiley


  • #6   26. nov 2010 Rune K hvis det er rigtigt burde man sikre sit kabel efter hvad forbrug man har på det og ikke max af hvad kablet kan klare

  • #7   26. nov 2010 Tommy..

    Hvorfor burte man så gøre det ???

    Kunne jeg da godt tænke mig at vide.. Da den sikring ved batteriet sørge for INTET ved ens produkter.. Den sørge kun for kablet.. Sikringerne i de forskellige produkter sørge for produkterne


  • #8   26. nov 2010 Dennis S.

    eks den der 50 kvadrat der den kan max klare 200 amp, de 200 amp er lige inden den brænder over, det er sådan en rimlig høj temperatur der skal til før kobber brænder over. lad os nu sige at der er en eller anden der har udstyr der bruger 180 amp ja så er hans kabel jo for lille da det ved 180 amp også vil være rimligt varmt og brænde over efter noget længeretid tid hvis nu han havde sikret efter forbrug ville han vide han skulle ha et støre kabel max forbrug på et 50 kvadrat er omkring 150 amp


  • #9   26. nov 2010 Rune K ja læs hvad jeg skriver men der er forskel på hvad kablet max kan klare og hvad man belaster det med. du må ikke belaste med max så får man nogle rimlig varme kabler hvis du kan fårstå det

  • #10   26. nov 2010 Det ved jeg ikke de tabel værdier jeg har siger max 200 amp på en 50 kvadrat det er dem jeg går ud fra jeg stoler ikke på dem der laver de kabelsæt og 12 volt er sgu noget af det værste at lave noget forkert med

  • #11   26. nov 2010 Rune K ja men hvis du vil hive 200 amp ud af en 50 kvadrat så bliver den varm det kan jeg love dig rigtig varm

  • #12   26. nov 2010 nej nej men ta du lige en tangamp meget og mål hvor meget strøm du bruger det vil så vide at du slet ikke bruger så meget som du regner med

  • #13   26. nov 2010 Der er ingen grund til at sikre højere end forbruget er... Ingen grund til at udsætte kablet for mere end nødvendigt... Ved evt kortslutning skåner du batteri og lign bedre ved valg af mindre sikring end den dimensionerede af kabelstørrelse og længde...

  • #14   26. nov 2010 To sum up...

    Folk flejner da helt ud her, var ikke meningen med emnet, men what ever, en god diskussion har aldrig skadet...

    Efter som jeg trækker små 100A fra batt., smider jeg en 150A sikring i.

    1. Den popper inden mit overdimensioneret kabel smelter;)... Tjek!!!
    2. sikringen springer ikke selvom mit setup belastes max, hvis en overbelastning af mit grej skulle ske sørger sikringerne i mit grej for at der ikke sker skader.

    Right...?



  • #15   26. nov 2010 Kanon...

    Hvem var det fjols der engang sagde at der intet godt kommer ud af at diskutere...?

    Tak for hjælpen drenge... Og god weekend:)


Kommentér på:
Hvor stor sikring ved batt.

Annonce