  • #1   14. jan 2022 Send et billede af stikket på maskinen.

  • #2   14. jan 2022 Watt/volt=Amp
    De lande der kører med mindre spænding, trækker maskinen flere Amp.
    Så med mindre du forsyner hele gaden på samme gruppe, er 10A rigeligt til 1000 watt


  • #3   14. jan 2022 På en 10A gruppe kan du trække ca.2300watt dog er der i mange nyere huse der har 13Amp gruppe som jo klare ca. 3000watt

    Jeg plejer at klippe stikket af og monter den i kraftstikket som jeg bruger til vaskemaskinen så har den 16 amp til rådighed.



  • #4   14. jan 2022 #3

    Man må faktisk kun udføre det lille trick der HVIS maskinen er godkendt til 16A forsikring. smiley

    Bruger det også selv :- ) smiley


  • #6   15. jan 2022 #4
    I dit tilfælde er alt godt.

    Det er mere når man sætter en 10A maskine til en 16A sikring.


  • #7   15. jan 2022 Nu er der jo en del køkkenmaskiner der kun er 10A og med din beskrivelse vil det så ikke være lovligt at monter maskinen i et 13A stik kontakt som jo er ganske normalit i alle nye huse?
    Jeg har 2 huse hvor stik i køkken regionen er med 2,5mm2 kabel og 16A udtag og det er godkendt, er ret sikker på at så længe maskinen der tilsluttes er med stikprop så er det fuldt ud lovligt at sætte 10A apparat til et 16A udtag.


  • #9   16. jan 2022 #7

    Hvis man tilslutter en 10A enhed bag en 16A installation kan maskinen jo trække strøm indtil man når de 16A.

    Det vil sige , at ved evt. fejlfunktion i maskinen, hvor den er designet til at ville slå fra på sikringen ved 10A ( kortslutning ) , kan den varme ledningsnet og komponenter yderligere op, indtil man når 16A. Rent sikkerhedsmæssigt burde det ikke være lovligt.

    Men er der ikke en erfaren elektriker/instsllatør herinde, som kan svare sikkert på dette ?