2.416 visninger
|
Oprettet:
El-ventilator - elektrikerspørgsmål {{forumTopicSubject}}
Hej Alle
Jeg har lige erhvervet mig en el-ventilator til badeværelset... den er nem at montere - det eneste jeg ikke lige kan greje er el-tilslutningen.
Til hvilken af følgende, skal jeg forbinde JORD?
Kontaktens Fase?
Fast Fase
O-ledning (N)
Alle svar vedr. at jeg ikke selv skal rode med det når jeg ikke ved sådan noget, frabedes... klogt egern spørger i tide INDEN det bliver grillet, hehe
apr 2006
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.399
maj 2004
Følgere: 38 Biler: 5 Emner: 111 Svar: 1.328
feb 2007
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 314 Svar: 637
apr 2004
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 180
nov 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 20 Svar: 318
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.733
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.733
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.733
1 = Kontaktens fase
2 = Fast Fase
3 = O-ledning (N)
apr 2004
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 180
Egern - Hvis det er en fugtstyret ventilator skal du sætte fast fase til ventilatoren. Det som du kalder kontaktens fase er til at overstyre ventilatoren når du tænder lyset. Den kan du af gode grunde ikke bruge når du tilslutter den en stikkontakt
apr 2004
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 180
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.733
også tak til alle de andre gode svar :o))
El-ventilator - elektrikerspørgsmål