8.800 visninger
|
Oprettet:
Automatsikring ( A-B-C ( What ) ? {{forumTopicSubject}}
Nogen der kan fortælle mig hvorfor at der er nogle automatsikringer som hedder A-B-C. F.eks ( Automatsikring 16A 3 Pol A ? Hvad gør det med de bogsvaver der ? Pol er jo selvfølgelig tre faser.
okt 2006
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 37 Svar: 94
maj 2007
Følger: 9 Følgere: 38 Biler: 1 Emner: 334 Svar: 639
Automatsikring 3 pol 16amp A
Automatsikring 3 pol 16amp B
Automatsikring 3 pol 16amp C
okt 2006
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 37 Svar: 94
mar 2007
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 115 Svar: 397
okt 2006
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 37 Svar: 94
apr 2007
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 4 Svar: 68
Automatsikringer findes i forskellige klasser, den almindelige er klasse B, den kan tåle ca. 5 gange mærkestrøm i 3-sekunder, klasse C tåler 5-10 gange mærkestrøm i 10 sek. klasse D tåler 10-20 gange mærkestrøm i 10 sek.
Skulle du kede dig er der lidt at se på her....
http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/010_modulkomponentersikkerhedteknik_dk.pdf
maj 2008
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 140
nov 2004
Følger: 35 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 107 Svar: 6.039
okt 2007
Følger: 40 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 70 Svar: 759
apr 2007
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 4 Svar: 68
Har du overhoved tid til se sidde herinde når du er på arbejde....? Du må sige til hvis du mangler nået at lave, så fikser jeg lige den for dig. Mon ikke jeg kan finde en cykelkæde eller andet godt i kælderen.
nov 2004
Følger: 35 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 107 Svar: 6.039
nov 2004
Følger: 35 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 107 Svar: 6.039
feb 2007
Følger: 41 Følgere: 40 Biler: 1 Emner: 49 Svar: 201
aug 2003
Følger: 1 Biler: 1 Svar: 3.603
b kan bruges i lejligheder osv.
c er dem der anvendes normalt
d anvendes normalt hvis du har stor startstrøm.
men lad en trikker ordne det. kan hører du roder i noget du har for lidt forstand på, da du også spurgte om stikledningssikringer tidligere. det er for fagfolk, og det er ikkefor sjov at det kræver autorisation
okt 2007
Følger: 40 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 70 Svar: 759
man skal lige se i nogle statistiker så er det fusk i el inst der er skyld i de fleste brande så enten skal man vide hvad man gør ellers holdesig fra det
en anden ting er at sikringen opdager ikke en løs ledning som er det der udvikler mest varme en kortslutning så springer sikring bare ingen is på koen men en løs ledning udvikler varme og til sidst ild og gæt så hvad der sker og hvor lidt tid man har til at samle sine ejendele og så komme ud kl lort om natten mens man sover hvis man er så heldig at komme ud
maj 2007
Følger: 9 Følgere: 38 Biler: 1 Emner: 334 Svar: 639
okt 2007
Følger: 40 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 70 Svar: 759
maj 2007
Følger: 9 Følgere: 38 Biler: 1 Emner: 334 Svar: 639
nov 2004
Følger: 35 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 107 Svar: 6.039
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.181
Den ene fejl fik sikringerne i boksen ude ved vejen til at springe!
okt 2007
Følger: 40 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 70 Svar: 759
okt 2007
Følger: 40 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 70 Svar: 759
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.181
så vidt jeg erindrer <i>(og det er dog ikke altid lige godt!)</i> så viste en undersøgelse af håndværkerfejl at det faktisk var elektrikeren der lavede flest fejl!
aug 2003
Følger: 1 Biler: 1 Svar: 3.603
siger ikke at der ikke findes dårlige håndværkere for det gør der, og det er indenfor alle fag, men det er sq ikke det samme som at lade hr intetanende hansen montere det hele selv
okt 2007
Følger: 40 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 70 Svar: 759
maj 2007
Følger: 9 Følgere: 38 Biler: 1 Emner: 334 Svar: 639
Automatsikring ( A-B-C ( What ) ?