Danfoss VLT - HPFI/RFI hjælp søges {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har en drejebænk på 2.2 kW som jeg har sat en Danfoss VLT på. Desværre trækker den en fejlstrøm på over de tilladte 35 mA, så HPFI'en bliver slået.
Har fået afvide at man skal investere i et RFI relæ eller et HPFI model B relæ - før man kan bruge VLT'en.
Men hvad er det, og hvor købes det billigst?
jun 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 22 Svar: 503
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
Men hvis der forsikring er over 20A skal du ikke har fejlstrømsafbryder foran
Men kan du ved solar eller lm (hvis du er kunde der)
http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9/HPFI-Relaeer-227/Siemens-Siquence-ACDC-afbryder-7379
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
jun 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 22 Svar: 503
Det forstår jeg ikke? Størrelsen på forsikringen afhjælper jo ikke problemerne med de fejlstrømme VLT'en sender tilbage på nettet, som får et almindeligt HPFI til at slå fra?
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
jun 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 22 Svar: 503
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
apr 2007
Følger: 16 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 119 Svar: 900
hvor en normal hpfi 30mA kræver max 1667 ohm.
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
Og hvis du gør det i en TN installation, skal i vel til og beregne lidt, da der så ingen garanti er for BIB og BOB..
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
Går ud fra at når han skriver han er en "mening mand" at han ikke arbejder som elektriker.
Også går jeg ud fra at han skal ha en elektriker til og lave det.. Så tester han det igennem også er der jo ikke noget han skal begregne..
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
Yder mere kommer fejlstrømmen som hans HPFI afbryder på, fra en læk strøm til stel i selve VLTeren, pga måden VLTeren er konstruetret på, som altid vil løbe tilbage gennem jordlederen..
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.273
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
Men ja det er den letteste løsning og billigste løsning på problemet, da TT installation ikke egner sig til at have en VLTer installeret..
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
sep 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 23 Svar: 75
jeg går ud fra det er et TT system han har. og der skal man i 99.99% altid have et hpfi for at overholde kravene om BIB.
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
Er taget fra Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside.
Krav med indirekte betydning for maskiners konstruktion
Kravet om beskyttelse med HPFI-afbryder omfatter boligstikkontakter op til 16 ampere og andre tilslutningssteder op til 20 ampere i den faste installation og kan have stor betydning for maskinfabrikanter, konstruktører og kunder. Kravet om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder gælder, uanset om de her omtalte stikkontakter og tilslutningssteder er placerede i installationer med nulling (TN-systemer) eller i installationer med separat beskyttelsesjord (TT-systemer).
Som jeg tager fra maskindirektivet så vidt jeg husker.
sep 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 23 Svar: 75
der står at vis beskyttelsesudstyret er en overstrømsindretning, skal det ved fejl slå fra inden 5 sekunder og berøringsspændingen må ikke være over 50 V. vis vi siger der sidder en 20A automatsikring type C(da det er nemmere og regne på end end smeltesikring:)) så hedder regnestykket : 50V/120A = 0,42 ohm.
og for at overholde det skal der godt nok mange jordspyd til. Så i et TT system vil jeg anbefale og sætte en hpfi type b i.
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.273
Tit kan man installere jord efterfølgende når det kører, hvis man sover bedre af den grund
feb 2007
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 36 Svar: 238
Det er jo derfor man bruger en eurotester, så man ved det slår fra...
Ja vil godt dig ret i at det bedst ville være med et ac/dc fejlstrømsafbryder.. Men ville da bare fortælle ham at der var en anden mulighede. Som bliver brugt mange andre steder
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
Hvis det er en virksomhed som har TN, skulle det ikke være noget problem og opnå beskyttelsen vedr BIB.
Og ja hvis man laver installationen rigtigt ved en VLT så har man jorden med, med siden der bevidst er lavet forbindelse, som laver en læk strøm, kan man jo ikke umedbart bruge HPFI, da som han skriver, overstiger læk strømen 30 mA..
Hvis det var mig, ville jeg skide hul i den jord på VLTeren, det nok mere sandsynligt motoren som vil udgøre en fare, da VLTerens hus jo er plast..
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.273
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
Men en helt billig løsning får du sku nok ikke så..
Den er installeret hjemme hos dig privat ikke?
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
sep 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 23 Svar: 75
som jeg sagde, i et TT system skal der i 99,9% af tilfældende være et hpfi. det kan i teorien lade sig gøre og undvære, men næsten aldrig i praksis.
Vis han fik sin forsyning direkte fra transformeren og havde et TN system, var det en helt anden sag.
apr 2007
Følger: 16 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 119 Svar: 900
hvorfor ikke bare lave en installation til VLT for sig selv?
1 stk PFI-AFB. 40/0,1/4P (1200,-)
2. stk 2m kobber spyd. (400,-)
div. kabler
lav en ny jord forbindelse, (under 500 ohm)
og BANG! det virker...
sep 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 23 Svar: 75
derfor skal det være en type B, som der bliver linket til i toppen af tråden.
sep 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 23 Svar: 75
nu står der 2.2 KW VLT, er det en 1 faset eller en 3 faset?
for vis det er en 1 Faset er det ikke nødvendig med en type B fejlstrømsafbryder
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
Kunne man jo lave en "hjemme" TN installation, og lave en tavle som kun forsyner bænken.
Så vil man kunne bruge type b afbryder, og komme udover problemet med med den høje berørings spænding.
Og ville jo i princippet være lovlig, da krav BIB og BOB er opfyldt..
apr 2007
Følger: 16 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 119 Svar: 900
Hjemme TN, går kun hvis det er ok med el-nettet. ellers er det jo direkte livs farligt...
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
apr 2007
Følger: 16 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 119 Svar: 900
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
Nullen er jo stadig ført med ud fra transformeren, du fjerner derfor modstanden fra jordspydet i kortslutningsberegningen, og så længe udløsningen fra sikringen sker under ,4 sek. opfylder du stadig kravet til BIB..
Ved godt reglerne fra forsynings selskabet kan være anderledes, men siden der er tale om en forholdsvis lav strøm, ser jeg ikke de store problemer i det..
Omvendt kunne han jo få en ud og måle hans overgang til jord, holder den sig under 167 ohm, kan HPFIen type B også bruges..
En tredie løsning kunne også være og lave det som IT system, dog vil det kræve at der monteres konstant isolations overvågning på hans bænk..
Dog vil det nok være en smule utradionel, at have hos en privat..
apr 2007
Følger: 16 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 119 Svar: 900
men det kræver at transformeren har en høj nok IKmin, så smelte sikringen kan nå at springe hvis der sker en fejlstrøm...
derfor må du kun lave TN hvis elforsyningen har godkendt det..
sep 2005
Følger: 14 Følgere: 15 Biler: 4 Emner: 25 Svar: 129
http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9/HPFI-Relaeer-227/Siemens-Siquence-ACDC-afbryder-7379
Hvis du kun har en vlt vil der ikke være nogen problemer, men smider man flere vlt'er på kan du hurtigt komme over de 300 mA lækstrøm.
Husk også en ordentlig udligningsforbindelse til vlt'en.
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
Ja ved godt elforsyning skal godkende hvis det skal være rigtigt, men du vil jo heller ikke kunne springe en 20 A sikring ved en "normal" fase-nul fejl hvis ikke Ikmin er stor nok, og grundlæggende er kortslutnings niveau 5 kA i privat boliger, så må ind og tjekke om den bryder hurtigt nok, men det må jo være op til hans elektrikker og måle det..
Flemming H
Du kan jo ikke bare ukritisk smide en 300 mA på, berørings spændingen skla jo holdes under 50 V, så jord overgangen skal være under 167 ohm før det kan være lovligt..